    Здравствуйте, уважаемые инженеры технической поддержки компании ZETLAB!
    У нас имеется датчик давления ZET 7012-I, модуль ZET 7002M и модуль ZET 7070. Когда в сервисных настройках пытаюсь найти датчик, модуль ZET 7070 его не видит, а на модуле ZET 7002 горят зелёный и оранжевый светодиоды, а синий мигает с периодичность примерно 1 секунда. Провода визуально целы, 1 раз получилось подключиться, но не успели задать все необходимые параметры. Подскажите, в чём может быть проблема?

Просмотр 3 ответов - с 1 по 3 (всего 3)
  • Автор
    Ответы
  • #81459

    Елена Зимина
    Хранитель

    Здравствуйте!
    1. То что зелёный горит — нормально, это означает, что питание в норме.
    2. А вот оранжевый не должен постоянно гореть, он должен так же как и синий мигать. Синий и оранжевые светодиоды показывают состояние на интерфейсный линиях RS-485 — A и B. Они мигают только в момент передачи данных, в остальное время не должны гореть.
    Проверьте состояние драйвера датчика: https://zetlab.com/podderzhka/tsifrovyie-datchiki-semeystva-zetsensor/diagnostika-tsifrovyih-datchikov-semeystva-zetsensor/tsifrovoy-datchik-zet-70xx-ne-opredelyaetsya-na-pk/

    С уважением, отдел технической поддержки

    #81461

    Марк
    Участник

    Здравствуйте!

    Модуль ZET7070 проверил, работает нормально.

    При отключенном датчике и подключенном модуле ZET7002 М на контактах

    «DATA -» — «GND»

    0 В

    «DATA +» — «GND»

    0 В

    «DATA -» — «DATA +»

    ∼1 мВ

    При подключенном датчике

    «DATA -» — «GND»

    1 В

    «DATA +» — «GND»

    1 В

    «DATA -» — «DATA +»

    ∼3,5 мВ

    Датчик и модуль ZET7002 М был приобретен в июле месяце. Все необходимые документы и гарантийный талон на него есть.

    Нам нужно подключать датчик на установке. Без него мы не можем ее запустить. Подскажите, возможно ли как-то считать данные напрямую с датчика, минуя модуль ZET 7002 М? Вы можете предоставить нам таблицу Modbus регистров для считывания данных? А может возможно задействовать аналоговый выход на датчике?

    #81470

    Елена Зимина
    Хранитель

    Добрый день.

    Подскажите, возможно ли как-то считать данные напрямую с датчика, минуя модуль ZET 7002 М?

    Да, можно. Модуль ZET 7002M используется только для соединения. Чтобы исключить его, подключите по следующей схеме:

    ZET 7070 (разъем для подключения линии RS-485) ZET 7012-I (Разъем fq14-7tj-8)

    Контакт Обозначение Маркировка Контакт Обозначение
    1 (+9…24) B Красный 1 (+9…24) B
    2 RS-485 линия «B» или «DATA-» Синий 2 RS-485 линия B или «DATA-» (IN)
    3 RS-485 линия «A» или «DATA+» Зелёный 3 RS-485 линия A или «DATA+» (IN)
    4 GND Жёлтый 4 GND

    Питание можете брать как прямо от ZET 7070, так и внешнее.
    Если внешнее, тогда
    1) на 1-ый и 4-ый контакты датчика ZET 7012-I подаете питание в диапазоне от 9 до 24 В
    2) Обязательно подключаете GND датчика к GND ZET 7070
    3) А питание от ZET 7070 (1-ый контакт) отключаете, т.к. у ZET 7070 1-ый контак используется для питания датчиков, а сам он запитывается от USB.

    Такое же подключение можно использовать и со сторонним преобразователем интерфейса.

    https://zetlab.com/tablitsa-adresov-tsifrovogo-datchika-zet-7012-i/ — здесь приведена таблица адресов
    https://zetlab.com/podderzhka/tsifrovyie-datchiki-semeystva-zetsensor/programmirovanie/protokol-modbus-dlya-rs-485/ — здесь описано, как самостоятельно работать с датчиком.

    Токовый выход активен только, если Вы приобретали датчик с данной опцией.

Просмотр 3 ответов - с 1 по 3 (всего 3)