• Автор
    Тема
  • #50335

    Polluks
    Участник

    Господа. Приобрели датчики давления Zet7012 . Необходимо встроить их существую

Просмотр 8 ответов - с 1 по 8 (всего 8)
  • Автор
    Ответы
  • #50336

    Менеджер ZETLab
    Хранитель

    Добрый день!

    На странице https://www.zetlab.ru/catalog/smart_sensor/connecting-to-third-party-systems/
    рассказано про подключение на уровне OPC, на уровне протокола MODBUS, документация создается.

    #50337

    Polluks
    Участник

    Не помогла ссылка. К сожалению…..

    #50338

    Polluks
    Участник

    Мне бы параметры настройки СОМ порта….

    #50339

    Менеджер ZETLab
    Хранитель

    Заводские настройки — скорость 57600, контроль четности, 2 стоп бита. Эти настройки вы сами можете проконтролировать и установить любые другие пользуясь нашим ПО — диспетчером устройств

    #50340

    Polluks
    Участник

    Почему в, купленной, ПО «Zetlab базовая» недоступны функции изменения настроек модулей Zet 7070 и Zet 7020 ?

    #50341

    Менеджер ZETLab
    Хранитель

    Здравствуйте!
    1) Попробуйте подключить между собой Ваш преобразователь интерфейса 485-Изернет (Екон-134,Моха) и ZET7070. Оба эти преобразователя создают виртуальный COM-порт. Настройки COM-портов должны быть одинаковые! И убедитесь, что связь есть.
    2) Подключите ZET7020 к Вашему преобразователю и через виртуальный COM-порт пошлите команду на пример:
    Команда запроса была: 0x02 0x04 0x00 0x04 0x00 0x04 0xb0 0x3b

    Ответ
    0x02 0x04 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2b 0x49
    0x02 — адрес отвечающего устройства
    0x04 — команда
    0x08 — количество переданных байт
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 — данные
    0x2b 0x49 — контрольная сумма

    Если ответ получен, то можно пробовать подключать ПО
    3) Чтобы настройки стали активны, необходимо нам прислать модуль ZET7070 для активации такой возможности.

    #50342

    Polluks
    Участник

    Ответ получен.

    Надеюсь последний вопрос
    Датчик ZET7012
    ОПС сервер Lectus Modbus
    Почему данные все время разные? Или какой должен быть запрос для считывания текущего значения (давления)?
    Вот лог….
    09:42:45.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:45.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 ED 78 3D C9 34 35 3D CA 4A 9B
    09:42:45.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:45.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 16 BC 3D CA 16 BC 3D CA 1E 32
    09:42:46.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:46.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 E7 94 3D C9 0A F1 3D CA AB 3F
    09:42:46.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:46.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 0A F1 3D CA 4B C9 3D CA 80 19
    09:42:47.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:47.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 28 6B 3D CA ED 78 3D C9 0B 7F

    09:42:52.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 5D 78 3D CA 69 43 3D CA F7 99
    09:42:52.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:52.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 63 5D 3D CA 63 5D 3D CA 62 1D
    09:42:53.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:53.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 5D 78 3D CA 6F 28 3D CA 86 CD
    09:42:53.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:53.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 80 D7 3D CA 69 43 3D CA 64 56
    09:42:54.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:54.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 75 0C 3D CA 7A F1 3D CA 64 83
    09:42:54.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:54.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 92 85 3D CA 6F 28 3D CA E6 12
    09:42:55.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:55.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 AA 1A 3D CA 92 85 3D CA 2B E4
    09:42:55.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:55.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 98 6B 3D CA A4 35 3D CA C6 41
    09:42:56.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:56.015 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 BB C9 3D CA 8C A0 3D CA 1E 0A
    09:42:56.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:56.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 A4 35 3D CA 80 D7 3D CA D0 03
    09:42:57.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:57.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 9E 50 3D CA B5 E4 3D CA 99 AD
    09:42:57.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:57.515 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 D9 43 3D CA F0 D7 3D CA 1B B9
    09:42:58.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:58.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 F6 BC 3D CA CD 78 3D CA 6B 63
    09:42:58.500 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:58.500 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 D3 5D 3D CA D9 43 3D CA 2C 77
    09:42:59.000 [4656] (COM 8) Tx: [8] 02 04 00 04 00 04 B0 3B
    09:42:59.000 [4656] (COM 8) Rx: [13] 02 04 08 9E 50 3D CA EA F2 3D CA 6A 7D

    #50343

    Менеджер ZETLab
    Хранитель

    Здравствуйте!!!
    Это хорошо!

    Это сообщение как раз и является запросом текущих данных. Просто формат float. и изменения не значительные.

Просмотр 8 ответов - с 1 по 8 (всего 8)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.