    Добрый день!
    Можно ли подключить измерительную систему на базе анализатора ZET 030‑I с датчиком вибрации ZET 136 к промышленному контроллеру для передачи результатов измерений в базу данных и автоматической отбраковки изделий при превышении заданного порога?
    В качестве контроллеров планируется использовать: Keyence KV‑N24DT/Keyence KV‑550/Keyence KV‑3000
    Система должна измерять виброускорение. Полученные значения планируется передавать в контроллер, где они будут сохраняться в базе данных с привязкой к номеру изделия. После регистрации результата изделие передаётся на следующую технологическую операцию.
    Предполагается следующий алгоритм контроля:
    если на изделии зафиксировано виброускорение выше 10 м/с², оно считается несоответствующим требованиям. В этом случае контроллер должен сформировать предупреждающий сигнал: загорается красный индикатор, после чего оператор направляет изделие в изолятор брака.

  • Автор
    Ответы
  • #137148

    Здравствуйте!
    Да, такая схема интеграции возможна. Подключение измерительной системы к стороннему промышленному контроллеру зависит от возможностей самого контроллера и наличия программного обеспечения для обмена данными с анализатором.
    Если контроллер поддерживает сетевое взаимодействие и позволяет реализовать программу опроса устройства, то можно организовать получение измеренных данных от анализатора и их дальнейшую обработку в системе управления.
    Для разработки собственного программного обеспечения можно воспользоваться примером библиотеки для работы с анализатором:
    https://github.com/zetlab/libzet030
    В репозитории приведён пример программной библиотеки на языке C, предназначенной для обмена данными с анализаторами серии ZET 030.