• Автор
    Тема
  • #127393
    no_img
    Aless
    Участник

    Здравствуйте, есть хорошая конфигурация собранная с несколькими тензодатчиками, датчиками температуры и тд на Zetlab и программа для сбора, контроля данных и отчётности, которую мы сделали на Zetview. Но все «копья» сломали, как запустить управление реле 7161 из Zetview. Из диспетчера устройств все 3 реле 7161 управляются, а вот из Zetview — никак не выходит. Пробовали множество вариантов, предложенных в руководствах. Из «подозрительного» можем сказать, что при использовании опроса свойств устройства как измерительного канала, статус — false, а при управлении выходами через диспетчер устройств Zetlab, «измерение» показывает изменение значения, как и индикатор измерительного канал реле через постоянный вольтметр. Это, конечно, дилемма для нас, и будем рады любой помощи. Конечно же будем ещё пробовать и обязательно отпишем о причинах возникших проблем.

  • Автор
    Ответы
  • #127442

    Добрый день!
    Использовали ли вы инструкцию «Работа с датчиками ZET7xxx через SCADA систему ZETVIEW» при настройке модуля ZET 7161?

    #127460
    no_img
    Aless
    Участник

    Да использовали, и на данный момент, есть прогресс, пошёл сигнал по измерительной системе при замыкании всех входных сигналов реле на блоке 7161 в Zetview, но в измерении, он держится только 16 сек, в отличие от прямой подачи сигналов напрямую из диспетчера устройств Zetlab (он висит непрерывно). Так, же стоит отметить, что измерение даёт число 4, что соответствует, включению 3го реле напрямую из диспетчера устройств. Замеры не проводились, это информация из графиков осциллографов Zetlab, результаты сообщу завтра. Абсолютно непонятно почему именно 15 сек держится сигнал от Zetview.
    Спасибо большое за ответ, и поддержку.

    #127475

    Для уточнения деталей работы модуля ZET 7161, просим направить ваш SCADA-проект для анализа на электронную почту техподдержки info@zetlab.com.
    Также потребуются конфигурационные файлы, которые сформируются после отработки SCADA-проекта. Расположены они в следующей директории:
    Главное меню панели ZETLAB → Пути конфигурации пользователя → Файлы конфигурации. Всё содержимое данной директории также необходимо направить в адрес техподдержки.
    Будем рады помочь!

    #127476
    no_img
    Aless
    Участник

    Хорошо.
    Полевые замеры подтвердились, замыкание пошло на 3е реле (5,6 клеммы) из Zetview на 15 сек, но не все варианты ещё попробованы, о новых результатах сообщу.
    Возможная причина отсутствия реакций в прошлых случаях — перезапуск Zetlab, ПК, и выход из сформированных программ с экранами и настройками отображения осциллографов на экранах системы.
    Только включение Zetlab, старая конфигурация подтянулась, в диспетчере устройств все датчики присутствовали, сигналы из Zetview пошли и дали обратную связь измерением и замыканием контактов реле 7161.

    #129522

    Такая же ситуация. Не управляются реле из скада. Инструкция по настройке реле на сайте не соответствует реальным вкладкам. Как настроить?

    #129523

    Добрый день!
    Если речь идет о таблице адресов, размещенной на сайте, то, естественно, могут быть расхождения с вашим устройством, поскольку таблица была размещена для одной версии прошивки устройства. С течением времени прошивка обновляется и добавляются новые настройки. Именно поэтому в инструкции указано, что таблицу адресов для конкретного устройства можно получить с помощью программы «Сервисная работа с ZET7xxx», и, опираясь на нее, нужно в компоненте ZETView задать соответствующие настройки. Выполните настройку ZETView-компонента по инструкции, и, если у вас останутся вопросы, мы с радостью на них ответим.

    #129524

    Так в руководстве Так в руководстве
    Так фактически, что за дополнительные параметры неизвестно, только догадываться Так фактически, что за дополнительные параметры неизвестно, только догадываться
    Устройство задействовано, в сети Устройство задействовано, в сети
    IMG-20220720-152458
    Вопросы:
    1. Не видно устройств это нормально?
    2. Какие параметры надо настроить чтобы устройства в разделе «сервисная работа» появились?
    3. Для работы ZET 7161 из СКАДА надо конфигурировать и в ZetLab и в ZetView с помощью компонента «Конфигурация ZET7xxx»?
    4. Таблицы адресов MODBUS цифровых модулей ZETSENSOR соответствует таблице адресов CAN ?

    #129526

    1 и 2) Для работы с программой «Сервисная работа с ZET7xxx», нужно закрыть все другие программы из состава ZETLAB. Для этого в главном меню панели ZETLAB нужно нажать «Закрыть все программы». После этого в программе «Сервисная работа с ZET7xxx» устройство будет доступно и его можно будет задействовать.
    3) Для постоянных настроек ZET7161 лучше использовать «Диспетчер устройств» из вкладки «Сервисные» панели ZETLAB и в нем настраивать устройство. Для включения/выключения реле, целесообразнее использовать SCADA-проект. И именно внутри SCADA-проекта ZETView, настроить компонент для управления устройством ZET7161.
    4) Могут не соответствовать, поэтому таблицу адресов для вашего модуля нужно сгенерировать через программу «Сервисная работа с ZET7xxx»

    #129527

    В СКАДА управлять реле получается только через компонент «Конфигурация ZET7xxx», компонент «ZET7161» работает некорректно, включает только реле 3 при активации входов реле 1 и реле 2. Компонент «Конфигурация ZET7xxx» управляет реле с плавающей задержкой до нескольких секунд. Подскажите как правильно настроить компонент «ZET7161» для управления реле с минимальными задержками
    Проект
    Конфигурация ZET 7161

    #129528

    Пришлите пожалуйста настройки всех вкладок ZET 7161

    #129529

    Настройки

    #129531

    Управление не подразумевает очень частое изменение статуса. При изменении состояния раз в 2 секунды и реже, все работает без задержек.

    #129532

    Управление через компонент «конфигурация» не приведёт к преждевременному выходу из строя модуля из за деградации флеш памяти? Сделал формирование импульса записи при изменении сигнала. За смену будет порядка 10000 изменений состояния.
    Также не понятно как заставить работать компонент «zet 7161»

    #129533

    Нет, так как данное состояние не сохраняется на флеш памяти.
    Данный компонент, это устаревший компонент, пользоваться нужно компонентом «Конфигурация ZET7xxx»

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Авторизация
*
*

Потеряли пароль?

Политика конфиденциальности персональных данных

Регистрация
*
*
*

Политика конфиденциальности персональных данных

Генерация пароля