• Автор
    Тема
  • #50650
    no_img
    Kazam
    Участник

    Добрый день!
    Подскажите, какие заводские параметры для подключения по 485, если я верно понял то:
    Baud rate — 57600
    DataBits — 8
    Stop bits — 1
    Parity — odd
    Flow control — none

    А какой сетевой номер для ModBus?

    Zet 7070 нет. Да и не нужен он нам, подключать будем только один 7021 в стороннюю скаду.
    Благодарю за ответ.

  • Автор
    Ответы
  • #50651
    no_img
    Kazam
    Участник

    Методом сканирования узнал адрес: 3
    Вопрос решился.

    #50652
    no_img
    Manager ZETLAB
    Участник

    Добрый день Kazam, извините за долгий ответ, да адрес = 3

    #50653
    no_img
    Kazam
    Участник

    Добрый день. Не страшно.
    Снова появился вопрос, при неподключенном термометре значение измерительного канала: — 50.00
    Подключили по 2 проводной схеме КТСП-Н, пошли данных.
    А спустя сутки — снова — 50, пробовал другой термометр — та же история.
    На стороннем преобразователе проверили — термометр- исправен.
    Вопрос: что может быть? мог ли выйти из строя 7021, и как его проверить?
    Да, иногда отдается значение : 250.

    #50654
    no_img
    Manager ZETLAB
    Участник

    попробуйте с подключенным преобразователем проверить тестером напряжение между контактами
    1 относительно 4 ~1В
    2 относительно 4 ~1В
    3 относительно 4 ~1В
    если так, то модуль исправлен, возможно не верно сделаны настройки в ПО

    #50655
    no_img
    Manager ZETLAB
    Участник

    и ещё проверьте контакты подключения к 7021, такое чувство, что иногда контакт теряется, т.к -50 и 250 — это максимальное и минимальное значение канала, которое выставляется обычно, если нет сигнала или сигнал плохой

    #50656
    no_img
    Kazam
    Участник

    Добрый день, вопрос по Z 7021! Пытаюсь установить значение в 68 регистр для pt100 0,00385

    устройство отвечает что флаг установился, но при чтении все равно 0

    отправляю так: 03 10 00 44 00 02 04 00 02 00 00 5C 14

    получаю ответ: 03 10 00 44 00 02 00 3F.

    Потом читаю:
    03 03 00 44 00 02 85 FC
    Получаю: 03 03 04 00 00 00 00 D9 F3

    И выходит что регистр как был 0 так и остался, как быть?
    Благодарю за ответ.

    #50657
    no_img
    Manager ZETLAB
    Участник

    Добрый день! Изменение параметром не возможно произвести вашим методом. Можно только через наше ПО. т.е опрашивать модули можно, а вот чтобы их настроить нужно программа ZETLab

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Авторизация
*
*

Потеряли пароль?

Политика конфиденциальности персональных данных

Регистрация
*
*
*

Политика конфиденциальности персональных данных

Генерация пароля