• Автор
    Тема
  • #74567
    no_img
    buroavtomatikiniiaus
    Участник

    Добрый день!
    Возникла следующая проблема:
    Использую цифровой датчик ZET 7110 и преобразователь интерфейса ZET 7174 (протокол САN 2.0). Необходимо изменить скорость обмена данных между устройствами. В преобразователе во вкладке CAN меняю скорость и сохраняю, при этом в датчике скорость не изменяется, хотя указано в документации что должна изменяться автоматически. Кнопка «обновить» в датчике тоже не помогает.
    Подскажите пожалуйста как изменить скорость?

    С уважением, Дмитрий

  • Автор
    Ответы
  • #74572
    no_img
    Manager ZETLAB
    Участник

    Здравствуйте, Дмитрий!
    Попробуйте после смены настроек перезапустить питание преобразователя.
    Если результата положительного не будет, значит у Вас старая прошивка устройства и придется проделать следующие действия: в разделе «Видеоуроки» представлен урок «Подключение и настройка датчиков серии ZETSENSOR» (https://zetlab.com/videoyrok-zetsensor/), там подробно рассказывается про подключение и настройку цифровых датчиков (на примере линии RS-485). Ваш вопрос освещается на видео на 4 минуте 40 секунде.
    Желаю успехов!

    #74575
    no_img
    buroavtomatikiniiaus
    Участник

    Благодарю за быстрый ответ! Буду пробовать.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.