    Добрый вечер. Ответьте пожалуйста на вопросы по сейсмомониторингу

    1. Какое оборудование используется для GSM?
    2. Как настроить активный режим датчика?
    3. Что является сервером для активного режима? И как проверить что он работает?
    4. Как правильно хранить и использовать данные от датчиков? В файлах или в БД?
    5. Нужен пример программного компонента с подключением, записью в БД.
    6. Нужна структура БД для хранения данных от сейсмодатчиков.
    7. Используется ли стандарт MiniSEED для хранения сигналов?
    8. Как подстраивать сейсмические компоненты (изменение скорости P и S волн и др.)
    9. Геоинформационная система — в каком редакторе лучше подготавливать данные?
    10. Может ли скада работать как OPC-сервер?

  • Автор
    Ответы
  • #133013

    Здравствуйте!

    1. «Есть два варианта: 1) модуль ZET 7177 (в виде отдельной коробки, подключаемой к сейсмографу через отдельный разъем, совмещенный с разъемом питания), со вставленной SIM-картой, имеющей доступ в сеть Интернет; 2) любой 3G/4G роутер с портами RJ-45 и доступом в сеть Интернет»
    2. Настраивается в свойствах модуля ZET 7177 (при использовании этого варианта) или модуля ZET 7176 (при использовании стороннего роутера). На вкладке «Подключение» указать IP-адрес или доменное имя (при наличии) сервера, а также TCP порт (по умолчанию 7176).
    3. Сервером выступает любой ПК с запущенным ПО ZETLAB, при этом он должен быть доступен для подключения из сети Интернет по публичному IP-адресу (напрямую или через NAT). Допускает проброс из одного TCP-порта в другой. Например, сейсмограф подключается к some.domain.ru:7000, а шлюз пробрасывает его на локальный 192.168.1.10:7176. Проверить можно в программе «Подключение устройств по Ethernet» на стороне сервера — сейсмограф должен появиться в окне программы.
    4. Хранить данные от датчиков можно и в файлах, и в базе данных, но использовать легче данные из базы данных.
    5. Пример программного компонента с подключением и записью в БД
    6. Структуру таблицы вы определяете сами: количество столбцов, ключи, названия и т.д. Каждый компонент «База данных» работает с одной таблицей из базы данных и записывает в таблицу строку, которую получает на входе. Формирование строки это тоже задача разработчка. Разработчик знает структур таблицы и сам собирает строку в проекте, которую потом компонент запишет в таблицу. К сожалению компонент «База данных» не универсален и был задуман как некий «журнал», хранящийся в базе данных.
    7. Да. В новых сейсморегистраторах сигналы записываются в формате miniseed. Кроме того, программа «Запись сигналов» может записывать в тренды сигналы на компютере в формате miniseed.
    8. В компоненте «Выделение сейсмических событий из группы» есть соответствующие поля: скорость P-волны, соотношение скоростей волн, коэффициенты макросейсмичского поля и т.д.
    9. Мы готовили карту в системе QGIS.
    10. Только как OPC-клиент. У нас есть отдельная программа OPCServer.exe