    Пытаемся подключить модули ZET7021 и ZET7080I в общую систему диспетчеризации, построенную на оборудовании и ПО Siemens. С момента конфигурации данных модулей
    программой ZETLAB стали сталкиваться с проблемами (возможно что-то недопонимаем). Настройки, которые были установлены по умолчанию, позволяли видеть в данной программе
    через ОРС сервер измеряемые значения. После изменения адресов модулей, скорости, четности
    с помощью «диспетчера устройств», попытка увидеть приборы через меню «Сервисная работа с ZET 7xxx» была безуспешной. Увеличив скорость до 19200, приборы находятся, но ОРС сервер по
    прежнему их не видит.
    Меню «сервисные» — «диспетчер устройств» работает стабильно, измеренные величины показывает.
    Попытались подключиться к модулям не через ZET7070, а через преобразователи ОВЕН, Carel,
    но тоже не получилось.
    В сети, через TX OPEN TOOL что-то под этими адресами определяется, но в разделе «измерения»
    выдает числа, совпадающие с адресом. Связь через lectus opс аналогична.
    Можно ли предположить, что если через «диспетчер устройств» модули настроены и правильно показывают реальные измерения, то работой орс сервера пренебречь? Если да, то какие дополнительно настройки MODBUS необходимы для данных модулей? (номер переменной,
    тип данных)
    Forum-1
    Forum-2
    Forum-3
    Forum-4
    Forum-5

  • Автор
    Ответы
  • #77211

    Если запущена программа «Сервисная работа сZET 7XXX», то она «захватывает» ZET7070 и в диспетчере он уже не увидится, так же и наоборот, если был уже запущен Диспетчер, то «Сервисная работа с ZET 7xxx» не увидит ZET7070. То необходимо сначала закрывать программы и дождаться, пока выгрузятся все процессы.
    По работе с OPC сервером — к программистам.
    Вы ознакомились со статьями https://zetlab.com/podklyuchenie-tsifrovyih-datchikov-zetsensor-k-preobrazovatelyam-rs-485/ и https://zetlab.com/podderzhka/tsifrovyie-datchiki-semeystva-zetsensor/programmirovanie/ ? Если после ознакомления подключить к сторонним преобразователям не получится, пришлите полные названия устройств, фотографии подключений и скриншоты ПО через которое работаете.

    #77212

    1) По поводу работы с утилитой SensorWork в режиме OPC.
    Вы попробовали работать через OPC с теми настройками, которые были и все было хорошо, но после изменения настроек, работа через OPC нарушилась. Если это так, то скорее всего дело в следующем: при первом запуске OPC была сохранена конфигурация, где прописаны адреса обращения и т.п. После смены адресов со старой конфигурацией OPC не может увидеть датчики. Поэтому нужно пересоздать конфигурацию OPC сервера. Для этого нужно зайти в директорию, где находится утилита SensorWork.exe, в ней найти папку с аналогичным названием и удалить оттуда конфигурационный файл SensorWork.zopc. После этого нужно запустить SensorWork.exe, убедиться, что датчики нашлись и заново запустить OPC сервер. Для корректной работы настройки скорости и четности мастеров и слейвов должны быть одинаковы, иначе работать не будет.

    2) По поводу работы через другие преобразователи.
    Для чтения измеренных значений нужно правильно указать регистр, откуда считывать. Чтобы определить номер регистра, нужно воспользоваться опцией генерации таблицы адресов датчика в утилите SensorWork (кликнуть правой кнопкой мыши на датчик и далее выбрать соответствующую опцию). По возможности пришлите запрос, который шлется датчику, а также версии ПО датчиков (они отображаются в утилите SensorWork).